Re: Kabeldicke und maximale Absicherung


WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten


Geschrieben von Tiemo am 02. November 2018 19:20:27:

Als Antwort auf: Kabeldicke und maximale Absicherung geschrieben von Malte_aus_Trier am 02. November 2018 19:01:51:

Hallo Malte,

für 15A (bis 16A) braucht man ca. 1.5qmm, wenn das Kabel nicht überhitzen soll. Wenn es sich um eine sehr lange Leitung handelt, also bei dir eher nicht, kann man es auch stärker machen, um den Spannungsabfall zu verkleinern, der mit der Kabellänge linear steigt. Also Länge verdoppeln und Querschnitt verdoppeln ergibt wieder den gleichen Spannungsabfall bei einem gegebenen Strom.
4qmm sind für 35A tauglich.
Die Werte sind aus einer Tabelle von KFZ-Tech.de über Kabelstärken im Kfz.